zapojenie motora D/Y 380/220
Michal Lukac
michal.lukac@fstroj.utc.sk
Čtvrtek Prosinec 21 19:39:51 CET 2006
ok dakujem za odpoved,
takze vyriesene.....
m.
----- Original Message -----
From: "Milan Mlynarcik" <milan.m@centrum.sk>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, December 21, 2006 3:55 PM
Subject: Re: zapojenie motora D/Y 380/220
NIEEEE !
Vzdy to vacsie napatie plati pre Y, mensie pre D (teda trojuholnik). Teda
tento spominany motor ma cievky na 220. Pre pripojenie na beznu 3f siet teda
musi byt jedine do Y. Do D jedine v pripade potreby zapojit ho na 1f s
rozbehovym kondenzatorom alebo na vystup frekvencneho menica ktory dava iba
3 x 220V.
Pri zapojeni do Y by sa stred teoreticky mohol zapojit na N, no nie je na to
ziaden rozumny dovod a nikdy sa to tak nerobi. Preto ziadny 3f motor
nepouziva N.
Milan Mlynarčík
----- Original Message -----
From: "Delphin" <delphin@post.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, December 21, 2006 12:36 PM
Subject: Re: zapojenie motora D/Y 380/220
> Na motore je na stitku napisane: D/Y 380/220V. na ake napatie su potom
> cievky? Moze byt motor zapojeny do trojuholnika na 3 faz. siet?
> Tych 380 pri trojuholniku by aj sedelo ale preco do hviezdy je to este
> menej.?
Civky jsou zrejme na 380V na 3-fazovou sit a prepinac do hvezdy je tam kvuli
spousteni motoru, jelikoz pokus o spusteni motoru zapojeneho do trojuhelnika
zpravidla vyrazi jistic.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list