Ale jisteze na mag. indukci zalezi, ale je to jen jeden rozmer problemu jmenem transformator.
Druhy je treba odpor pouziteho vinuti.

Zkuste se na transformator podivat jeste z jednoho pohledu:

Dve vinuti ze supravodice o prumeru 1cm tvorici jeden zavit prumeru 10cm (ale zavitu muze byt zrovnatak nekonecne, nekonecne tenkym dokonalym supravodicem), zavity lezi naplocho v rovine 15cm od sebe, stredem techto vinuti prochazi jako magneticka vazba kolmo toroid o prumeru 15cm, kruhoveho prurezu s plochou 1qcm z magneticky dokonaleho materialu s nekonecnym sycenim a nekonecnou permeabiltou.

Pres takovy transformator zrejme prenesete treba i nekonecny vykon, i ztraty budou nulove, ale jaky bude zaptrebi komplexni prikon, aby byl na vystupu realny vykon 1W ?

Danhard 
  chcete říci, že je  jedno, bude-li magnetická indukce v magnetickém obvodu transformátoru 0,1T nebo 1T nabo 10T? Pak můžete  dělat transformátory bez železa.

  Vladimír Anděl napsal(a):

No konecne rozumny clovek - jsem stejneho nazoru, ale obhajovat ho tady
proti vsem, uz jsem zacal o svych skolnich znalostech pomalu pochybovat :-)
Takze kdyz budeme mit dve uplne stejna vinuti (trafo vinute napr. dvema
zkroucenymi draty) jaky je smer a velikost proudu primaru a sekundaru? Pri
predpokladu nekonecne indukcnosti (nuloveho magnetizacniho proudu) ty proudy
budou stejne velke a s opacnym znamenkem. Jake bude mg. pole obou vinuti?
Obe pole se odectou. Cim je omezena zatizitelnost trafa? Urcite ne
presycenim. Pouze odporem vinuti, k presyceni muze dojit pouze prekrocenim
jmenoviteho napeti. Proto ani pri nesinusovem proudu by nemelo dochazet k
vetsim ztratam v zeleze (natoz k presyceni), pokud je napeti sinusove.