Re: sledování napětí 650 V DC s galvanickým oddělením

AZE aze@seznam.cz
Pátek Září 2 19:56:12 CEST 2005


:-))) Nesledoval jsem to cele a taxjsme napsali to same... shodou okolnosti 
jsem toto zapojeni pouzi nedavno pro spinani tyristoru elektrickeho 
ohradniku.
AZE


----- Original Message ----- 
From: "Danhard" <danhard@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, September 02, 2005 7:27 PM
Subject: Re: sledování napětí 650 V DC s galvanickým oddělením


Aze, neopisuj ! :o)

Danhard
==================================================
A co jednoduchy prevod na frekvenci pomoci R, C, k C diak a do serie s
diakem odpor a diodu optronu? Jednoduche, mala spotreba....
AZE

Prevod na frekvenci neni spatne reseni a navic by tam nemusel byt snad ani
ten optron, mohlo by tam byt i nejake male trafo.
Ja osobne bych tam ale spis dal 12F675 - osminozickovy PIC s 10 bit A/D a
data z nej vysilal po seriovce. Nezere to skoro nic, nejvetsim zroutem bude
ten optron a nic to okolo sebe nechce, tak asi 3 odpory + napajeci zdroj.
(A to PIC neni rozhodne muj oblibenec, ale na podobne veci nema chybu)

bye,
     Radek

> Vzhledem k presnosti, pozadovanemu rozsahu napeti a moznosti to
> zatizit nejakym odberem, tak je nejjednodussi reseni jednoduchy
> prevodnik na frekvenci a merit frekvenci za optronem. (odpor, kond,
> diak, odpor, optron).  Danhard

> resil bych to delicem s filtrem, A/D prevodnik se seriovou
> komunikaci, to
> vse plovouci. Oddeleni dig. signalu z A/D prevodniku nekolika
> optocleny.
> Napajeni plovouci casti pres DC/DC konverotor.