Meranie teploty zo 64 senzorov

Jindra konf-hw@elsaco.cz
Úterý Říjen 25 21:22:23 CEST 2005


Daniel Valuch napsal(a):
> zdravim,
> mam taku otazku. Potrebujem merat teplotu utlmovych kablov, su to 
> jednotky po 64ks. Pozadovana presnost staci pod 3 stupne, ako senzory by 
> mali byt pouzite nejake pasivne suciastky. Vzdialenost medzi senzormi a 
> elektronikou nebude mensia ako 20m. Senzor bude v jemne 'ionizovanom' 
> prostredi, takze musi to byt pasivny komponent (napr. nejaka lacna 
> PT100). Preferovany vystup zo zariadenia je ethernet. Dolezita 
> poziadavka je cena, preto nechceme pouzit klasicke PLC ako uz mame v 
> ostrom systeme (tam vychadza jeden kanal asi na 200chf).
> Samozrejme preferujeme kupu standardnych off-shelf komponentov, ale 
> nebranime sa tomu ze to v spolupraci s externou firmou vyvinieme a 
> postavime sami. Preferovane komponenty by sa potom dohodli neskor.
> Cakam na ponuky :-)
> b.
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

zkuste se podívat na http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/sberdat/60_sberdat.php a na 
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/hw2/47_analogove.php . Ceny na jeden vstup vychází podle typu 650 - 750 Kč