spinani Triakem

Martin Zaruba swz@volny.cz
Sobota Listopad 26 09:08:53 CET 2005


Asi mate obecne pravdu, i kdyz ja mel zase opacnou zkusenost. Obehove
cerpadlo bazenu bere asi 4A a dvakrat (v intervalu asi mesic) odesel kontakt
8A rele. Pak jsem tam dal triak 10A/600V spinany v nule a zatim pul roku
funguje a jeste nerusi.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "L.Pikulik" <picom@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Saturday, November 26, 2005 8:29 AM
Subject: RE: spinani Triakem



> Muzete to trosku rozvest proc? Treba takovy BTA140-800 (800V/25A)
> za 30 Kc s
> DPH v GME, plus MOC3041 mi pripada na spinani topneho telesa docela dobra
> kombinace. Pro obehove cerpadlo pak neco mene "tlusteho", ale opet na
> dostatecne velke napeti. Myslite, ze to je stale malo odolne? Kde je
> slabina?
>
> aze napsal(a):
> > Nevidím problém, kdysi jsem triaky s optotriaky spínal oběhová čerpadla
> > i stykače 230V. Ale relé je relé...
>
> Mam presne stejny nazor.
>
> --
> Jirka

Vsechny profi ridici jednotky, regulatory, PLC... pouzivaji relatka
V prumyslovem prostredi je rele odolnejsi.
Praskla zarovka, prorazeny elmag. ventil, prodreny kabel, vadny motor...
znamenaji
konec triaku. Relatko s vystupem jistenym pojistkou vydrzi na 99%

Pred rokem jsem predelaval ovladani udirny. Puvodni jednodeskova ridici
jednotka
s triaky odesla skoro jednou do mesice. Po vymene ovladani za jine s relatky
chodi bez poruchy a ja nemam co delat :-(

Lubos