revize domovního rozvaděče

Karel Dudasek karel.dudasek@vghur.army.cz
Pátek Listopad 18 06:57:51 CET 2005


On Thu, 17 Nov 2005, Vymětal Tomáš wrote:
> koupili jsme byteček a pouštíme se do rekonstrukce. Problém: barák je ze
> 70. let a rozvody jsou komplet v hliníku. V bytě je navíc jen pět
> jističů (2x světla, 2x zásuvky a kotel). Chtěl bych tam přidat aspoň
> jeden jistič pro mikrovlnku, jeden pro myčku a jeden okruh pro pc, kde
> bych hodil upsku přímo do zdi (a nejspíš další dva do kuchyně pro
> jistotu do budoucnosti). Nový rozvody budou logicky v mědi, ale vážím
> situaci, že se ten hliník nechá jak je (je to ve zdi natvrdo, takže by
> to znamenalo prakticky vymlátit celej byt). Projde pak rozvaděč přes
> revizáka ? Myslím tím půlka rozvodu v mědi, půlka s ochranným, půlka
> bez. Ptal jsem se několika elektrikářů, ale co kus to unikátní odpověď
> (co se hodí do kšeftu). Případně, je má vize (co do počtu jističů)
> správná ?
> ;) A neděste se, dělat to nebudu, jen mě udivilo, že kde jsem se zeptal,
> dostal jsem jinou odpověď... a navíc .. netřeba platit .. co netřeba.
Jestli v nem jeste nejste zabydleni, silne doporucuji udelat celkovou
rekonstrukci a draty dat do trubek. A pridej tech trubek trochu vic.
Vlastni zkusenost :-(
V okamziku, kdy je v byte nabytek a podobne veci, se sekani do zdi dela
hrozne spatne.
                             Karel Dudasek



Další informace o konferenci Hw-list