Re: Re[2]: Začínám s PIC

MK info@mcu.cz
Čtvrtek Březen 31 19:07:54 CEST 2005


> -       Napadá vás řešení tohoto problému?: Zhruba 20 vstupů, které hlásí 
> různé poruchy. Některé drží dlouho, některé mohou
> být puls. Musí se indikovat, která porucha vznikla a pamatovat si to i v 
> případě, že porucha zmizí. Může jich být víc
> najednou. Nyní je na každou poruchu RS klopák a LED. Dále se musí nějak 
> roztřídit a podle zadání něco vygenerovat na třech
> výstupech. Reagovat musí zhruba do 10us. Uvažoval jsem o posuvných 
> registrech (3 x 4021na vstupy a 3 x 4094 na výstupy pro
> LED indikaci). To bych asi dost těžko stíhal. Také místo 20 x LED by mohl 
> být LCD a více poruch zobrazovat postupně.
> Indikace je pro identifikaci problému a využije jí až servisman. Rychlá 
> odezva musí být jen ne těch třech výstupech, které
> zajistí bezpečné a ne zrovna jednoduché odstavení stroje. S kolegou jsme 
> zatím došli k závěru, že budou jednodušší ty
> klasické klopáky a jednoduchá logika. Nechci se ale zatím vzdát 
> elegantnějšího řešení s PIC.

Jedno CPLD poresi jak zachyceni pulzu, tak indikaci i prevod do kulturniho 
formatu
cteneho a dale zpracovavaneho treba tim PICem


S pozdravem
MK 




Další informace o konferenci Hw-list