Napojeni se na existujici vedeni

Jiří Reček recek.jiri@quick.cz
Pátek Březen 25 19:18:02 CET 2005


Protoze ta svorka ten hlinikovy drat za nejakej cas prestipne. Vono vubec
nejlepsi by asi bylo hlinik na elektroinstalaci nepouzivat vubec a pokud je
jiz pouzity, tak vysekat zdi a predelat. Hlinikova instalace, pokud se teda
kazdy rok nedotahujou sroubky, je hrozne nebezpecna. Hlinik ma totiz takovou
vlastnost, ze dokaze pomalu, vytrvale a stale menit tvar, podle sily, ktera
na nej pusobi. Svorky tedy za nejaky cas zacnou zvysovat prechodovy odpor a
zacnou se zahrivat a tim se ty nezadouci procesy urychli a vede to k
vypaleni svorek v lepsim pripade a k pozaru v horsim pripade.

Jirka


A proc sroubovaci? Je snad s wgo svorkama a s hlinikem nejaka spatna
zkusenost? Vzdyt waga maji vyhodu prave v tom, ze drzi kontaktni silu. Nebo
je ta sila prilis mala? Nebo to s hlinikem vytvari ckanek a oxiduje? Nebo je
tam jeste jiny problem?

Andel
----- Original Message -----
From: <recek.jiri@quick.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, March 25, 2005 2:15 PM
Subject: Re: RE: Napojeni se na existujici vedeni


WAGOSVORKY jsou OK, zaprt stoji jakesi svorky, do kterych zastrcite drat bez
nastroje (a on pak nechce jit ven). Tyhle se hojne pouzivaji v zarivkovych
telesech a jeste se taky prodavaji jakesi svorky pro elektroinstalaci. Ty
teda nepouzivat. Wago jsou dobry, ale ne na hlinik. Na hlinik jen sroubovaci
a kazdy rok dotahovat.

Jirka

----- Původní zpráva -----
Odesílatel: Pavel Novotný <novotny.pp@atlas.cz>
Datum: Pátek, 25.března 2005 - 12:53 odp.
Předmět: RE: Napojeni se na existujici vedeni

> Citu ji svuj puvodni dotaz:
> " Kdyz je rec o WAGO svorkach, jaky je nazor na tento zpusob spojovani
> elektorinstalace u domovnich rozvodu ?"
> :-)
>
>
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [hw-list-bounces@list.hw.cz] On
> Behalf Of Rt
> Sent: Friday, March 25, 2005 12:36 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Napojeni se na existujici vedeni
>
> > Ono je docela rozdil je mit na alarmu, kde tim tece par miliku a
> na
> > silovem 230V rozvodu, kde muze tect radove 10A
>
> Dat samorezne odbocky na rozvod 230V muze dat snad jen sebevrah,
> pyromannebo clovek velice dobre pojisteny...
> Nepletete si to s dotazem na Wago svorky?
> --
> Rt
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list