RE: Měření velikosti AC proudu
Milan Lomoz
milan.lomoz@worldonline.cz
Pátek Březen 18 00:02:18 CET 2005
Proud bude max. 20A/ fáze.
Stačí poslat přes sériový port ven.
Milan
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Pavel Novotný
Sent: Thursday, March 17, 2005 11:41 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Měření velikosti AC proudu
Neuvadite zadne podrobnosti a tak tezko radit.
Obecne pro snimani proudu muzte pouzit
- snimaci odpor - levne reseni, velmi dobrou linearitou, velkei
proudove ztraty na mericim odporu
- proudovy transformator- ponekud drazsi reseni, dobra linearita, nizske
ztraty pri mereni
- halovu sondu - vysoka cena, spatna linearita, nizske ztraty
pri
mereni
- rogowskeho civka - nizka cena, velmi dobra linearita, nizske
ztraty
pri mereni
V realu doporucuji merici poroudova trafa.
Jak velke proudy a s jakou presnosti potrebujete merit ?
________________________________
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Milan Lomoz
Sent: Thursday, March 17, 2005 11:04 PM
To: HW Konference
Subject: Měření velikosti AC proudu
Prosím Vás,
Nemáte někdo nějaký návod na snímání velikosti proudu?
Jde mi o měření proudu v rozvaděči - všechny tři fáze 50Hz.
Díky za nakopnutí správným směrem.
Díky
Milan
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list