OT: vydrz UPS

Vladimir Franek franek@skip.cz
Čtvrtek Červen 30 23:13:01 CEST 2005


Zdravim,
jasne tyhle tabulky znam, pracuje s nimi kolega, ktery dovede
UPSky s nizsim vykonem kalibrovat (nebo si to aspon mysli :-))
ale problem je v kodech 4,5,6, ktere nejsou nikde popsane
a co jsem si stacil delat pri telefonicke kalibraci poznamky
tak se s nimy pracovalo  :-((
                           Vladimir Franek

>Zkuste pocist nasledujici, kde se resi komunikace po seriove lince vcetne prikazu
>http://www.apcupsd.com/3.10.x-manual/APC_smart_protocol.html

JK

> Zdravim,
> s UPS APC Smart 1000 a vyse mivam obcas ty same problemy
> Resi to kalibrace pres ser. rozhrani UPC pomoci terminalu. Delaji to
> servisni partneri APC za nekrestanske penize. Kdysi jsem jednoho
> technika ukecal s tim, ze UPS nemohla od zakaznika a kalibrovali
> jsme pres telefon - Zadaji se prikazy typu (nevim uz presne) A4
> a chtel precist co UPS odpovedela po chvili  rekl co dal zadat,
> celkem asi 5-8 kroku. Po tomto "carovani" ukazovala UPS dobu
> behu smysluplne a i pomerne presne.
> Ten technik uz u APC nepracuje a nikdo neda know-how z ruky.
> Navody nech UPS nabit a pak 75% vybijej az do vypnuti bez
> ridiciho software vetsinou nefunguji.
> (Uz se to tu resilo cca pred 2-3roky)
>                                     Vladimir Franek
> 
> 
> >Prikon jsem nemeril, ale ted tady zapasim s APC Smart 1000 a nejak ze
> >sebe nechce vydat vsechno. Ma nove baterie, zatez jen 400W 
> (3/5 LED) a
> >vydrzi 2-3 min., konecne nabijeci napeti 28V, konecne 
> vybijeci 24V ???
> >Co jsem meril tu APC 700, tak tam to vyplo tusim okolo 21V. 
> Asi pujde do
> >servisu :-(