ucinnost cerpadla
aze
azehw@volny.cz
Sobota Červen 25 11:01:51 CEST 2005
Na tom nesejde, jde o to, ze pri snizeni otacek cerpadla skluzem a zrejme i
frekvencnim menicem klesa ucinnost cerpadla rychleji nez prikon motoru. Sam
jsem si to overil merenim pomeru prutok/prikon u cerpadla se tremi
rychlostmi (zmena otacek zmenou skluzu). Je lepsi pouzit cerpadlo s malym
jmenovitym prikonem a nechat jej bezet naplno na 100% otacek nez
trirychlostni a snizit mu vykon prepnutim na nizsi otacky.
AZE
----- Original Message -----
From: "Jan Kral" <kral@fortech.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Saturday, June 25, 2005 10:12 AM
Subject: RE: ucinnost cerpadla
A pocitate s hmotnosti vody, ktera se vraci a dela protizatez? Vytahy se
taky pocitaji jen na rozdil hmotnosti. Muj pohled na to je, ze to obehove
cerpadlo musi prekonavat pouze treni v potrubi zmensene o rozdil hmotnosti
tepla-studena voda.
JK
> Pred nedavnem se tady resila moznost rizeni obehoveho
> cerpadla. Take jsem
> byl presvedceny, ze frekvencni menic misto rizeni otacek
> zmenou skluzu udela
> s ucinnosti zazraky. Neudela. Ted jsem nasel charakteristiku
> cerpadla Wilo
> RS25/4 a zkusil jsem spocitat ucinnost. Vynasobil jsem silu
> (hmotnost vody
> za sec. x 9,81) a vysku a podelil prikonem. Doufam ze jsem to
> delal dobre.
> Je to na
> www.mirnet.cz/vaelektronik/wiloRS25_4.gif . To ze pri 2000
> ot/min je 30%
> ztrat na skluzu, opravdu pri ucinnosti cerpadla neni
> podstatne. Ucinnost 17%
> me opravdu prekvapila. Zkusil jsem hledat parametry od jinych
> cerpadel a
> vychazelo to podobne. U 5W cerpadel Eheim tak vychvalovanych u vodniho
> chlazeni pocitacu je ucinnost pocitana z jmenoviteho prikonu,
> poloviny max.
> vysky a poloviny max. prutoku dokonce jen cca 5%. Opravdu
> poucne. Asi neni
> nad vodni kolo :-)))
> Andel
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list