ucinnost cerpadla

Jan Kral kral@fortech.cz
Sobota Červen 25 10:12:46 CEST 2005


A pocitate s hmotnosti vody, ktera se vraci a dela protizatez? Vytahy se taky pocitaji jen na rozdil hmotnosti. Muj pohled na to je, ze to obehove cerpadlo musi prekonavat pouze treni v potrubi zmensene o rozdil hmotnosti tepla-studena voda.

JK

> Pred nedavnem se tady resila moznost rizeni obehoveho 
> cerpadla. Take jsem
> byl presvedceny, ze frekvencni menic misto rizeni otacek 
> zmenou skluzu udela
> s ucinnosti zazraky. Neudela. Ted jsem nasel charakteristiku 
> cerpadla Wilo
> RS25/4 a zkusil jsem spocitat ucinnost. Vynasobil jsem silu 
> (hmotnost vody
> za sec. x 9,81) a vysku a podelil prikonem. Doufam ze jsem to 
> delal dobre.
> Je to na
> www.mirnet.cz/vaelektronik/wiloRS25_4.gif  . To ze pri 2000 
> ot/min je 30%
> ztrat na skluzu, opravdu pri ucinnosti cerpadla neni 
> podstatne. Ucinnost 17%
> me opravdu prekvapila. Zkusil jsem hledat parametry od jinych 
> cerpadel a
> vychazelo to podobne. U 5W cerpadel Eheim tak vychvalovanych u vodniho
> chlazeni pocitacu je ucinnost pocitana z jmenoviteho prikonu, 
> poloviny max.
> vysky a poloviny max. prutoku dokonce jen cca 5%. Opravdu 
> poucne. Asi neni
> nad vodni kolo :-)))
> Andel



Další informace o konferenci Hw-list