Dobra, zkusme tedy maly odhad:

Jmenovite napeti bude nejspis max 800 kV (Da se nekde zjistit, jake napeti
by melo mit toto vedeni, pokud vim, ze krizi silnici mezi Kunzakem a
Lomy u Kunzaku?).

Vedeni bude slusne dlouhe, jinak by za nej tezko nekdo utracel penize,
predpokladejme min. vzdalenost od zdroje 100 km.

Pokud nastane zkrat mezi 2 fazemi, bude na kazdem vodici 400 kV,
tzn. 4 kV/km = 4 V/m.

Na vodici dlouhem 10 m se pri 100 % vazbe a bezodporovem vedeni
naindukuje 40 V. Nezavisle na velikosti zkratoveho proudu vedeni je tedy
jasne, ze toto napeti zkrz cloveka nebezpezpecny proud neprotlaci.

Kapacitni vazba sice neni smerova, ale samotna induktivni taky ne,
PSV zjistite teprve tehdy, kdyz nechate obe slozky, aby se na jednom
konci secetly a na druhem odecetly, pricemz kapacitni slozka prochazi
obema odpory souhlasne a induktivni v protifazi. 

Samozrejme si nedelam iluze o presnosti takovychto mereni, ale svuj
ucel demonstrace principu to splnilo maximalne a udaji, kterym smerem
je zdroj bych taky nejspis veril (vyslo nam, ze energie putuje smerem
do Rakouska).

Jedine, v cem jsem se spletl v predchozim prispevku byla velikost
tech proudu, jenz je spravne 1,4 mA kapacitnich a 0,5 mA induktivnich,
nebo radove mene pri 100 kOhm.

PH

From: "Daniel Valuch"
> akoze ja vam to neberem :-)
> pri robeni takehoto experimentu my mi stale chodili v hlave dve otazky
> - naindukovali sa mi 2mA do mojho dratu ale neviem ci vedenim 
> prechadzalo prave 1% alebo 100% menoviteho prudu
> - stane sa porucha a vedenim prebehne prudovy impulz niekolkonasobku 
> nominalneho prudu, co sa mi naindukuje? :-)
>
> mimochodom kapacitna vazba nie je smerova, takze s tym velke PSV 
> nenameriate. Smerove vlastnosti ma len induktivna vazba.
>
> Pavel Hudecek wrote:
>
>> Uz jsme to na tabore delali predminuly rok: Priblizne pod jednou krajni
>> fazi natahli cca 5-10 m dratu ve vysce 1 m nad zemi. Bez zatizeni tam bylo
>> cca 2 kV (to vedeni tvori kapacitni delic se zemi) a davalo to rany asi jako
>> staticka elektrina. Po zatizeni odpory 10 kOhm (mozna 100, jiz si to nepamatuji)
>> na obou koncich, bylo mozno namerit neco kolem 12 V na jednom konci
>> a 2 V na druhem.
>>
>> Tzn. prochazejici proud mohl byt nejvyse kolem 0,1 mA prenesenych kapacitne
>> a 2 mA induktivne - tolik asi k nebezpecnosti experimentu.