Volna mista v oddilu elektroniky na tabore

Pavel Hudecek phudecek@tiscali.cz
Pátek Červen 10 02:17:01 CEST 2005


Uz jsme to na tabore delali predminuly rok: Priblizne pod jednou krajni
fazi natahli cca 5-10 m dratu ve vysce 1 m nad zemi. Bez zatizeni tam bylo
cca 2 kV (to vedeni tvori kapacitni delic se zemi) a davalo to rany asi jako
staticka elektrina. Po zatizeni odpory 10 kOhm (mozna 100, jiz si to nepamatuji)
na obou koncich, bylo mozno namerit neco kolem 12 V na jednom konci
a 2 V na druhem.

Tzn. prochazejici proud mohl byt nejvyse kolem 0,1 mA prenesenych kapacitne
a 2 mA induktivne - tolik asi k nebezpecnosti experimentu.

Pavel Hudecek
--------------------------------
http://www.hobby.cz
Soukromé zprávy mi pište pouze z domény
.cz, ostatní se automaticky mažou :-)


From: "Daniel Valuch" <daniel.valuch@wanadoo.fr>
ano, je to klasicka smerova odbocnica. Dve vedenia prilozene k sebe
paralelne. Cast vykonu siriaceho sa jednym smerom v hlavnom vedeni sa
naviaze do druheho vedenia. Pokial si takuto strukturu predstavime
horizontalne ulozeny, tak vykon tecuci z lava do prava sa vyviaze do
laveho portu a opacne.
Vyhoda takehoto experimentu je, ze koeficient vazby medzi par metrami
dratu pri zemi a vedenim je nedefinovany, ale nie zanedbatelny, takze sa
do neho moze naindukovat lubovolne napatie a velmi lahko dojde k urazu
elektrickym prudom. Nechcem malovat certa na stenu ale tusim som niekde
cital ze na toto niekto aj zarval.
balu 