RE: chlazení, ventilátor, vzorec

Pavel Novotný novotny.pp@atlas.cz
Čtvrtek Červen 2 12:10:26 CEST 2005


To prijde na to, pokud tepelny vykon v zarizeni vyzaruje nejaky chladic o
znamych parametrech a znate teplotu nasavaneho vzduchu tak ano, pokud teplo
vznika obecne v zarizeni tak uz to je horsi, lze pri znalosti teploty
nasavane hovzduchu a pripustneho maximalniho otepleni spocitat objem zduchu
do ktereho "narvete" pozadovane teplo, ale pak budete muset pouzit
Cimrmanovo konstantu , ktera vam zohledni pomery uvnitr daneho zarizeni a ne
idealni obtekani vzduchu okolo teplych mist.
Merna tepelna kapacita vzduchu je 1010J kg-1 K-1




 

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Tomáš Knajfl
Sent: Thursday, June 02, 2005 11:42 AM
To: HW
Subject: chlazení, ventilátor, vzorec

Existuje nějaký jednoduchý vztah mezi objemovým výkonem ventilátoru a
tepelným výkonem, který potřebuji dostat ven ze zařízení?

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list







Další informace o konferenci Hw-list