OT: Vypocet teploty v místnosti

Jaroslav Lukesh lukesh@seznam.cz
Úterý Červenec 26 22:08:33 CEST 2005


Dne úterý, 26. července 2005 21:50 Daniel Valuch <daniel.valuch@wanadoo.fr> 
napsal(a):
> Len rychly odhad...
> Vase pocitace produkuju 4kW stratoveho vykonu co je 4kJ/sec. Suchy
> vzduch ma mernu tepelnu kapacitu priblizne 1kJ/kg.°C, a hustotu 1.168
> kg/m^3 . Vasimi pocitacmi teda ohrejete 4kJ/sec delene  1kJ/kg.°C = 4 kg
> vzduchu o jeden stupen kazdu sekundu. Prepocitane cez hustotu je to
> 4/1.168=3.4m^3 vzduchu o 1°C za sekundu.
>
> Ked zanedbame vsetko ostatne tak sa da lahko odhadnut, ze ak chcete mat
> v miestnosti:
> - teplotu vyssiu o 1°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 3.4m^3 za
> sekundu (204 m^3 za minutu)
> - teplotu vyssiu o 3°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 1.1m^3 za
> sekundu (66 m^3 za minutu)
> - teplotu vyssiu o 10°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 0.34m^3 za
> sekundu (20 m^3 za minutu)
> - teplotu vyssiu o 30°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 0.11m^3 za
> sekundu (11 m^3 za minutu)
>
> Vypocet ale nekoresponduje s vami zadanymi faktami, takze som sa bud
> niekde pomylil, alebo je problem so zadanim. Ako velky je ten ventilator?

neuvazujete nehomogenitu rozlozeni tepelneho zdroje. Pocitate to jakoby byla 
mistnost protkana topnymi spiralkami.

-- 

                        Jaroslav Lukesh
  -----------------------------------------------------------