Mereni chybovosti RSxxx

Pavel Poucha papouch@papouch.com
Pátek Červenec 22 15:17:22 CEST 2005


Dobry den,

na tuto vzdalenost a jeste pri jednosmerne komunikaci (pokud jsem to spravne 
pochopil) by mela byt chybovost nulova. Procpak jste nepouzil krouceny par ? 
Ale i tak by to melo dopadnout dobre, stineni uzemnete.

Ke kontrole pouzijte dalsi pocitac, a bud na konci prevedte vystupni TTL 
signal na RS232 (MAX232), nebo si udelejte dalsi prevodnicek RS485 - RS232 a 
muzete odposluchavat i v prubehu vedeni. K odposlouchavani pouzivame program 
ComPortMonitor, je ke stazeni vsude mozne, take u nas 
http://www.papouch.com/shop/scripts/_ruzne.asp (asi uprostred stranky). 
Najdete jiste i mnoho jinych terminalu.

Casto staci - a je i nejlepsi kontrola osciloskopem, nejlepe digitalnim, 
nebo i analogovym s dobrou synchronizaci. Nejvice chyb totiz nastava pri 
prechodovych jevech na zacatku paketu (zvlaste pri odpojovanem budici - ale 
to asi neni Vas pripad).

S pozdravem
Pavel Poucha

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

----- Original Message ----- 
From: "Michal HW" <michalgregor@centrum.cz>
To: "HW-News" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, July 22, 2005 2:38 PM
Subject: Mereni chybovosti RSxxx


Chci si zkontrolovat datovou linku (vstup,optoclen,AD485,kabel 100m,AD485).
Je na to nejaky program? Jaka je prijatelna chybovost linky? (chybne
byte/prenasene byte)
Pouzil jsem telefonni kabel se stinenin. Mam ho uzemnit? Zlepsi se odolnost
vuci ruseni?
Michal

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list