Kondenzátory pro AC a DC
pyjan
pyjan@tiscali.cz
Neděle Červenec 10 14:11:54 CEST 2005
Je nutno počítat s dvojnásobkem maximální hodnoty AC. Udávané hodnota AC
je efektivní a obvykle platí pro síťovou frekvenci 50Hz.
POST - Nuslj1 napsal(a):
> Zajímalo by mne, jak je to s max. ss napětím na kondezátoru pro AC.
> Údajně pro 400 V kondenzátor určený pro AC lze připojit až 1000 Vss.
> Momentálně mám rozdělaný stroboskop (Eurolite, discostrobe 50) a je
> tam kondezátor 4 uF na 300 V AC na kterém jsem naměřil 650 V. Má-li
> někdo zkušenost, či ví proč to tak je, popřípadě jaký je rozdíl mezi
> kondenzátorem 400 V AC nebo 1000 V DC který nemá určenou polaritu,
> poučte mne prosím. Díky
>
>
>
> Jaroslav Nušl
>
>
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20050710/eb78be80/attachment-0001.htm
Další informace o konferenci Hw-list