Mikrospinac nebo opticka zavora

Petr Zahradnik clexpert@clexpert.cz
Pátek Červenec 8 20:40:04 CEST 2005


Puvodni zprava ze dne 8.7.2005:

> Nevim na co to presne chcete, ale pri testech co pouzit na nulovani
> triose frezky mi nejlepe (cena/vykon) vysla Hall sonda TLE 4905. Uz
> si neapamtuji jak presne to chodilo, ale to je (aspon pro ten muj
> ucel) celkem jedno - dulezite bylo ze to chodilo stale stejne. Mel
> jsem na mikrometru na jedne strane sondu a na druhe magnet a meril
> jsem kdy zapina a kdy vypina. V ramci presnosti mikrometru to
> nesvindlovalo takze radove 5 tisicovek. Je jen treba osetrit
> hysterezi toho cidla.

Ano, take na frezu to chci. To je dobry napad, o hallove sonde jsem
ani nepremyslel, takze to vyzkousim. Diky.

Petr Zahradnik, pocitacovy expert

==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================
 





Další informace o konferenci Hw-list