Zapinani baterioveho pristroje
honza
honza@fpc.cz
Pátek Leden 21 11:57:50 CET 2005
Kdyby bylo volne vnejsi preruseni reagujici na sestupnou hranu, dala by se
ta tlacitka pres diody zapojit na nej a procesor nechavat v power-down
rezimu (spotreba uA).
H.
> -----Původní zpráva-----
> Od: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] za uživatele Pavel
> Odesláno: 21. ledna 2005 11:37
> Komu: HW-news
> Předmět: Re: Zapinani baterioveho pristroje
>
>
> Reseni by mohlo byt nasledujici - "On" tlacitko(a) sepnou gate pres
> nejaky MKO (nejspise jen vhodne zapojit RC ale mozna i CMOS
> 555 by stala
> za uvahu) takze pulz z nich bude vzdy definovane dlouhy nezavisle na
> delce stisku. MCU si osetri stav zapnuti a pokud zjisti, ze tlacitka
> jsou stisknuta dele nez je nastaveno, opet se vypne. Jediny
> stav ktery
> takto tezko osetrite je nevhodne ulozeni treba pri preprave
> kdy tlacitka
> budou "tisknuta" prerusovane vlivem vibraci, ale
> predpokladam, ze tento
> stav asi nenastane.
>
> Pavel
>
> > Mam bateriovy pristroj, ktery se zapina a vypina tlacitkem
> s aretaci.
> > Protoze obsluha to nezvlada vypnout, uvazuju o zmene: Na +
> od baterii
> > dam P-MOSFET, na Gate pull-up. Na pristroji jsou dalsi tlacitka bez
> > aretace, ktere se spinaji na zem a pres diodu uzemni gate.
> Tim se to
> > zapne a nez obsluha pusti tlacitko, tak stihne nabehnout
> MCU a nohou
> > si Gate podrzi pri zemi. Po timeoutu nohu pusti a cele se to tedy
> > vypne automaticky. Problem je v tom, ze pristroj se
> skladuje bohuzel
> > nevhodne a tlacitko muze zustat trvale sepnuto. Jak
> zajistit, aby se
> > pristroj zapnul jen pri stisku a ignoroval trvale sepnute tlacitko ?
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list