Tloustka dratu - 220V rozvod

Pavel Novotný novotny.pp@atlas.cz
Úterý Leden 18 12:23:30 CET 2005


Fakt nevim jak jsme do dneska bez proudovych chranicu mohli zit a nezesilet
...
 

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of honza
Sent: Tuesday, January 18, 2005 12:15 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Tloustka dratu - 220V rozvod

jistič 16A provedení C
přívod 3Cx2.5 měď
dvouvodič k pračce - holé šílenství
místo jističe bych doporučuval jistič s chráničem 16/0,03A H.

> -----Původní zpráva-----
> Od: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] za uživatele Michal HW
> Odesláno: 18. ledna 2005 10:43
> Komu: HW-News
> Předmět: Tloustka dratu - 220V rozvod
> 
> 
> Mam prosbu,
> na pracce je napsano max. 2200W a pojistka 10A. Ted tam mam jistic 
> 20A, chci ho zrusit a pouzit jiny. Bude stacit 15A?
> Nevim jestli pojistka 10A je totez co jistic 10A.
> 
> Jakou ma mit privodni drat tloustku pro vyse uvedeny prikon?
> 
> Je tam kabel se tremi vodici, chci tam dat jen dva draty, aby se mi do 
> listy vesel i kabel k cidlu. Muze byt v liste vedeny pouze draty 
> (izolovane) nebo to musi byt kabel?
> 
> Jeste se zeptam na znaceni, je dvouvodicove zapojeni. U jisticu je 
> zemnici lista privod zlutozeleny. Ma byt spravne pouzit modry nebo 
> zlutozeleny drat?
> 
> Dik.
> Michal
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz 
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list








Další informace o konferenci Hw-list