Zatim tam uvazuju 15 cm mineralni vaty. Jinak baraky z ekopanelu se stavi
tak, ze je konstrukce z tramu, vnejsi a vnitrni vrstva z ekopanelu a prostor
mesi tim (15 cm) je vyplnen mineralni vatou. Stena ma 4,5 stupne na Watt a
to si myslim, ze je v porovnani s ostatnimi materialy velice dobre. Na
propagacnim CD vyrobce ekopanelu je sice barak se stenami pouze ze 4 vrstev
ekopanelu, ale to povazuju za zoufalost.
Andel

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Novotný" <novotny.pp@atlas.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@hw.cz>
Sent: Sunday, February 20, 2005 2:01 PM
Subject: RE: menic pro beehove cerpadlo


Zajimalo me spise cim budete izolovat tu akumulacni nadrz, ale kdyz uz jste
nacal tema izolace staveb tak pokud hodlate stavet z
http://www.ekopanely.cz/?page=16&lang=cze a nehodlate steny dodatecne
izolovat tak tento stavebni material není zadny izolacni zazrak. S jakym R u
sten pocitate ?



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Vladimír Anděl
Sent: Sunday, February 20, 2005 12:12 PM
To: HW-news
Subject: Re: menic pro beehove cerpadlo

No a kde se da stejnosmerne cerpadlo sehnat? Prolejzal jsem snad vsechno a
objevil jsem jen nejake ponorne cerpadla pro karavan - pro topeni
nepouzitelne. Za tuto informaci Vam budu vdecny.
Jinak ten barak bude mit dobrou tepelnou izolaci (stavba z ekopanelu),
podlahove topeni a vychazi tam, ze by melo stacit i 1000l.

----- Original Message -----
From: "Pavel Novotný" <novotny.pp@atlas.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@hw.cz>
Sent: Sunday, February 20, 2005 10:26 AM
Subject: RE: menic pro beehove cerpadlo


Nesledoval jsem tento thead a tak to tu uz mozna zaznelo, ale proc tazatel
nepouzije stejnosmerne obehove cerpalo, muze pak jednoduse regulovat pomoci
PWM, nemusi resit menic pro bateriove napajeni a při pouziti 24V verze vyjde
cela konstrukce mensi a levnejsi.

Jak velkou akumulacni nadrz planujete ?
Cim ji izolujete ?



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of AZE
Sent: Sunday, February 20, 2005 10:11 AM
To: HW-news
Subject: Re: menic pro beehove cerpadlo

Mam dojem, ze nejaka cerpadla s elektronickou regulaci otacek vyrabi Wilo,
ale vic nevim. Asi je tam frekv. menic.
AZE

----- Original Message -----
From: "Vladimír Anděl" <vaelektronik@mirnet.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Saturday, February 19, 2005 7:24 PM
Subject: Re: menic pro beehove cerpadlo


No tak na tu stranku jsem se dival. Uz vzhledem k rozmerum te bedny a k
mnozstvi pravopisnych chyb na teto strance bych k tomu moc duveru nemel. Ale
bylo to tak jedine, co jsem na toto tema nasel. No nic, zkusim ten slovensky
VQFREM 400 E , ale vypada to, ze nakonec neco zbastlim.
Moje predstava je nasledujici: Z cerpadla vytahnout vyvody obou civek
(predpokladam ze tam jsou 2 civky pro 2 faze - hlavni a pomocna) a pripojit
na dva fetove mustky napajene 300V ss. Pri bateriovem napajeni se bude 300V
delat menicem. Vystup pro ziskani ucinnosti sinusovy 2 faze se vzorkovanim
PWM cca 3 KHz.. To je dobre nejen pro bateriove napajeni, ale i pro sitovy
provoz. Urcite to cerpadlo bude mit pri frekvencnim rizeni mensi prikon, nez
pri rizeni snizovanim napeti.
A jeste proc touzim po rizenem cerpadle - takze moje predstava:
Mam v planu elektricke topeni s akumulacni nadrzi (pro topeni + neprimy
ohrev TUV) s tim, ze vodu mohu ohrivat ze tri zdroju: elektro, vymenik v
krbu a slunecni kolektory. Abych pokud mozno dodrzel rozvrstveni teple a
studene vody v nadrzi, chci i elektro ohrev delat mimo nadrz. Ekvitermni
regulator mi da teplotu, na kterou se voda bude ohrivat (s omezenim
minimalni teploty pro zajisteni TUV - letni provoz). Tri rizene ventily
(krb, kolektory a elektro ohrev) se budou otvirat pri dosazeni teploty dane
ekvitermnim regulatorem a az pri plnem otevreni nektereho ventilu se zacne
rozbihat cerpadlo. Rychlosti cerpadla se bude regulovat teplota vystupni
vody na hodnotu danou ekvitermnim regulatorem. Pokud pracuji dva zdroje
soucasne, u toho s nizsim vykonem se ventilem omezi prutok tak, aby daval
nastavenou vystupni teplotu. Po ohrati celeho objemu nadrze se zvysi teplota
zpetne vody, cerpadlo se rozebehne naplno a i tak teplota na vystupu vyleze
nad nastavenou. To vypne elektroohrev, ohrev z ostatnich zdroju bude
pokracovat v rezimu minimalniho rozdilu teplot. K tomu potrebuju cerpadlo,
ktere mohu ridit v sirokem rozsahu a nejaka regulace zkluzem by se mi
opravdu nelibila. Podobne pro rizeni prutoku do vymeniku TUV chci cerpadlo,
ktere velikosti prutoku nastavi teplotu za vymenikem. Regulace bude o dost
rychlejsi, nez umi ventil s motorovym pohonem.
Mozna nakonec vsechno bude jinak, ale zatim se mi to takhle libi.

Andel


Mrknete na tohle - http://stefanko.hyperlink.cz/menice/menicecz.html
ale ceny verejne neuvadi..

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek@jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list