Vyuziti nizkeho tarifu elektricke energie

Pavel Novotný novotny.pp@atlas.cz
Úterý Duben 5 09:31:26 CEST 2005


Bohuzel vas zklamu
1. Akumulator v tomto rezimu odrovnate  tak během 600 cyklu tj do dvou let
2. Ucinnost UPS se ani nahodou neblizi 80%
3. Nevim jakou mate UPS, ale napriklad rada Smart od APC spotrebuje sama pro
sebe cca 20W
4. Predpokladam, ze hlavnim zroutem z tech vasich 250W je lednicka a ta
rozhodne nejete non stop, ale cyklicky

Setrit musite jinak, 
a) rada sandby spotrebicu jede ve standby zcela zbytecne, nektere starsi
satelity zerou v tomto rezimu i 30W, to se fakt vyplati vypinat
b) nabijecka by mela jet jen kdyz nabiji, jednak zere elektrinu a pak
zvotnost elitu v pulsnich zdrojich dnesnich nabijecek neni zrovna velka

c) clovek se muze zamyslet nad tim jak funguje takovy elektromer respektive
ovladac HDO a zda je nelze nejak ovlivnovat bez toho aby musel zasahovat do
jejich konstrukce a sundavat blomby :-).



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Záruba
Sent: Tuesday, April 05, 2005 6:49 AM
To: HW-news
Subject: Vyuziti nizkeho tarifu elektricke energie

V domku chci mit topeni elektrickym proudem. Chci pouzit sazbu D35, ktera ma
4h vysoky tarif a 8h nizky tarif. Vim ze to tak neni zaruceno, ale posledni
rok to tak bylo dle statistiky PRE kazdy den. Mimo topeni ale mam ruzne
mensi spotrebice, jako lednicka, ruzne nabijecky, televize a podobne. Prikon
celkem asi 250 W. Rozdil ceny ve vysokem a nizkem tarifu je 1.8 Kc. Ve
vysokem tarifu tedy tyto spotrebice vezmou denne (4+4)*0.25=2kWh. Z rozdilu
ceny 1.8 Kc to je tedy 3.6 Kc denne a tedy 1314 Kc rocne. Ziskal jsem UPS s
vadnym gelovym akumulatorem, ktera to utahne. Po 4h cinnosti potrebuje dodat
1kWh, to pri 12V akumulatoru je asi 100Ah. Takovy akumulator stoji okolo
2000Kc. Pri ucinnosti 80% je rocni uspora asi 1050 Kc, takze navratnost je
cca 2 roky a zivotnost akumulatoru, ktery netrpi horkem, zimou, otresy,
narazovym proudem pri startovani, uplnym vybitim bude urcite 5, ale mozna i
10 let. Navic je to zalozni zdroj pro pripad preruseni dodavky proudu. Je to
uplny nesmysl?

Martin Zaruba


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list







Další informace o konferenci Hw-list