Spinany zdroj

Vladimír Andel vaelektronik@mirnet.cz
Neděle Říjen 3 18:29:09 CEST 2004


No pravda, to jsem netestoval. Ale spinana cast ma na vystupu taky nejakou
kapacitu a pri skokovem narustu proudu zacne napeti na kondu klesat v lepsim
pripade po dobu jedne periody ( v tom horsim musim pocitat nekolik period) a
podle toho jde spocitat kapacitu, pripadne ten ubytek pro fajnsmekry
zvednout.

Zapojeni te linearni regulace byl tak trochu bastl delany narachlo a
dodatecne. Az budu mit odzkouseny ten 100A zdroj, nekam to hodim. Zatim
pocitam s tim, ze desku zdroje 8V 100A pouziju taky jako laboratorni zdroj
30V 3 az 35 A (max. 35 A pro 3V, 3 A pro 35V). Deska je prokovena, 105um
medi a pro 100A tam budou posilovaci dratove propojky, ktere pro 35A nejsou
potreba.
Andel

----- Original Message ----- 
From: "MK" <info@mcu.cz>
To: "[HWnews]" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Sunday, October 03, 2004 1:35 PM
Subject: Re: Spinany zdroj



Jestli to dobre chapu, tal jste nechaval na lin stabilizatoru 250mV
pri konstantni zatezi - tedy v podstate pouze regulace
na zmeny na vstupu. Co Vam to bude delat pri skokovych zmenach
zateze na vystupu ???? Stale bude tech 250mV vyhovovat?


S pozdravem

===============================
Milan Kostomlatsky
Belcicka 14
14100 Praha 4 - Sporilov
Czech Republic
-------------------------------
GSM : +420 604 281 263
ICQ : 167 766 629
HTTP: http://www.mcu.cz
===============================




----------------------------------------------------------------------------
----