Prepetova ochrana
Pavel Poucha
papouch@papouch.com
Středa Květen 26 16:22:44 CEST 2004
Dobry den,
jako zaklad pouzivame bipolarni transily cca 6V8 mezi signaly RS422 a lokalni zem (myslim tim zem oddelenou zem budicu a vysilacu). Mezi tuto lokalni zem a "nejakou dobrou zem" davame jeste transil 300V, aby nebyla cela linka uplne plovouci a nenamahalo se tak zbytecne oddeleni (plati hlavne v pripadech, kdy je oddeleni na obou stranach).
Jiste je ale mozne to kombinovat s tlumivkami a dukladnejsimi ochranami.
Vice na http://www.selteko.cz/ a mozna take clanek, ktery jsem kdysi napsal pro casopis Automa, viz http://www.papouch.com/pozn_go.html
S pozdravem
Pavel Poucha
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
----- Original Message -----
From: Michal G.
To: HW-News
Sent: Wednesday, May 26, 2004 8:49 AM
Subject: Prepetova ochrana
Jak ochranit datovou linku RS422? Je sice galvanicky oddělena, ale to nestačilo.
Přemýšlím o jiskřišti na DPS, v sérii odpor a varistor.Jen nevím jaké hodnoty zvolit a jak nakreslit jiskřiště.
Michal Gregor
------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.677 / Virová báze: 439 - datum vydání: 4.5.2004
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20040526/d07622ff/attachment-0001.htm
Další informace o konferenci Hw-list