RS-485 do hvezdice

Danhard danhard@volny.cz
Pondělí Květen 24 20:09:29 CEST 2004


1k v podstate uz nic nezakoncuje, kdybyste tam dali do kazde vetve (3 vetve)
po 180R tak by to chodilo jeste ok.
Proto doporucuji u vice vetvi to dynamicke tlumeni, ale ta hodnota C se musi
vyzkouset.
Koser je zamozrejme ten hub, ale u tohohle pripadu nevime ani delku tech
vetvi, aby se dalo rict, jak to osulit :o)

Danhard

> K tomu jeste jedna poznamka, ty zakoncovaky jsou zapotrebi na konci, ve
> stredu neni jaksi co zakoncovat, tam je to tlumeno vzdy temi ostatnimi
> kabely.
> Takze dat na konce 8x470R (pripadne paralelne k tem 470R jeste ser.
> kombinaci 150R a 4n7).

Ted si dovolim trochu oponovat - Matně si vzpomínám na jednu instalaci, kde
byl ve stredu master
a na trech cca 150m ramenech vzdy po dvou slejvech. Posledni slejvove meli
terminatory cca 0.5-1K.
Dokud se nezatlumil i master 120R, tak se dely neskutecne veci - po
zatlumeni se to cele umravnilo.

Neni to dogma - je to mimo normu a tak to pripomina cernou magii - proste
zkouset co tu bude delat.

Poslechnete moje lepsi ja :-)))

S pozdravem
MK
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list