> K tomu jeste jedna poznamka, ty zakoncovaky jsou zapotrebi na konci, ve
> stredu neni jaksi co zakoncovat, tam je to tlumeno vzdy temi ostatnimi
> kabely.
> Takze dat na konce 8x470R (pripadne paralelne k tem 470R jeste ser.
> kombinaci 150R a 4n7).

Ted si dovolim trochu oponovat - Matně si vzpomínám na jednu instalaci, kde byl ve stredu master 
a na trech cca 150m ramenech vzdy po dvou slejvech. Posledni slejvove meli terminatory cca 0.5-1K.
Dokud se nezatlumil i master 120R, tak se dely neskutecne veci - po zatlumeni se to cele umravnilo.

Neni to dogma - je to mimo normu a tak to pripomina cernou magii - proste zkouset co tu bude delat.

Poslechnete moje lepsi ja :-)))

S pozdravem
MK