pt100 a jednochip

Pavel Poucha papouch@papouch.com
Pondělí Květen 3 17:08:02 CEST 2004


Doporucil bych prece jen misto odporu pouzit zdroj proudu bud rizeny
referencnim napetim, nebo naopak odvodit referencni napeti od napeti na
referencni odporu. Take je mozne udelat zdroj proudu nerizeny a do
multiplexu pro Pt100 pridat jeste referencni odpor, a mozna i zkrat (mereni
0). Do vypoctu by Vam nemela vstupovat zadna jina velicina nez hodnota
referencniho odporu, v opacnem pripade se jedna o nestastne zapojeni.

Podle rozsahu teplot a rozliseni pouziteho A/D prevodniku zvazte, zda neni
lepsi mustkove zapojeni, abyste neztracel prilis na presnosti. (napr. na
rozsahu 0-100C ztratite pri nemustkovem zapojeni vice nez 2/3 rozsahu A/D
prevodniku). Merici proud se pouziva 0.1 az 1 mA, pri vetsich proudech
ziskate vetsi merene napeti, ale zase stoupne chyba zpusobena vlastnim
ohrevem.

S pozdravem
Pavel Poucha

Máte-li chut, navstivte nase stránky http://www.papouch.com/

----- Original Message ----- 
From: "Jan Matejka" <matejka@cat.cz>
To: "'[HWnews]'" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Monday, May 03, 2004 4:25 PM
Subject: RE: pt100 a jednochip


> >
> > No pokial sa jedna o skolsky projekt, tak predpokladam, ze
> > linearita Pt100, ktora je do cca 100 C pekna bude stacit a
> > nebude potrebne ju este korigovat v uP. Najjednoduchsie by
> > som to videl na zdroj konstantneho prudu + Pt100, na ktorej
> > sa bude merat napatie, pricom velkost prudu sa zvoli podla
> > hornej hranice meranej teploty a maximalneho vstupneho
> > napatia prevodniku. Druha moznost, ktoru ale neodporucam ale
> > moze niekoho napadnut je pre velmi nepresne meranie pouzit
> > obycajny odporovy delic..problem je vsak v neuspokojivych
> > parametroch, moze vzniknut vacsia nelinearita, resp. uplna
> > nelinearita, je potrebne v uP pouzit trosku viacej matematiky
> > na vypocet skutocnej teploty, su nutne presne rezistory a
> > stabilny napajaci zdroj, a hlavne V SLUSNOM ZAPOJENI SA TO
> > NEROBI !!! teda tuto cestu neodporucam, i ked na prvy pohlad
> > moze zlakat......
> >
>
> No taky rozvazuju, jak zalevno merit nekolik PT100 a nejvic se mi libi
> Vami nedoporucene reseni. S tim, ze zdroj napeti pro napajeni odporovych
> delicu
> bude zaroven zdrojem referencniho napeti pro AD prevodnik (s
> multiplexovanym vstupem}
> mericim ubytek na pt100 a seriovem referencnim odporu), takze jeho
> kolisani
> se nepromitne do vysledku mereni. Meren bude vlastne pomer odporu.
> Nepresnosti referencnih odporu je stejne treba softwarove kalibrovat,
> takze trochu matematiky na linearizaci
> odporoveho delice nevadi. Presnost AD prevodniku ma dostatecnou reservu,
> takze ztrata rozliseni
> v oblasti velkeko odporu pt100 taky nevadi.
> Premyslim, jak udelat kompenzaci teplotniho koeficientu referencniho
> odporu
> a nic moc me nenapada. Snad jen merit teplotu uvnitr zarizeni nejakym
> polovodicovym cidlem a
> SW kompenzovat teplotni koeficienty vseho najednou.
> Mate k tomu prosim nejaky komentar?
> Jan Matejka
>
>
>


----------------------------------------------------------------------------
----


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list



---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.672 / Virová báze: 434 - datum vydání: 28.4.2004




Další informace o konferenci Hw-list