velke trafo-proudovy puls

VA Elektronik - Andel Vladimir ing. vaelektronik
Středa Březen 17 14:53:49 CET 2004


Tak to si nemyslim. Pokud je termistor spravne dimenzovan, rozpali se na 200
st., neni na nem vetsi ubytek nez 5V. To nepovazuju za tak podstatne,
vzhledem k toleranci sitoveho napeti.
Andel
.
----- Original Message -----
From: <Cihak@dkv.lbc.cd.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Wednesday, February 05, 2003 11:32 AM
Subject: RE: velke trafo-proudovy puls


Pokud se nejedna o zdroj se stabilizaci, pripadne impulsni zdroj, zjistite,
ze ten termistor vyrazne zvysi vystupni odpor zdroje. Proto je to v takovych
pripadech reseno odporem, kter? se vypina pomoci rele.

Martin - OK1UGA

-----Original Message-----
From: Ji?? Krul [mailto:jKrul@seznam.cz]
Sent: Wednesday, February 05, 2003 10:55 AM
To: hw-news@list.gin.cz
Subject: Re: velke trafo-proudovy puls


To se resi NTC Termistory !


----- Original Message -----
From: "Pavel Kudrna" <Pavel.Kudrna@mff.cuni.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Wednesday, February 05, 2003 10:05 AM
Subject: velke trafo-proudovy puls


> Dobry den,
> nemate nekdo zkusenost s odstranenim proudoveho narazu pri zapnuti
> vetsiho transformatoru do site, aby nehrozilo vypinani jistice?
> Dekuji
> Pavel Kudrna.
>
>




Další informace o konferenci Hw-list