Analogovy signal 4 - 20mA?

Ing. Pavel Poucha papouch
Středa Březen 17 14:36:57 CET 2004


Pokud v?m, tam 4-20mA je pom?rn? star? "standard" a ??elem t?ch 4 mA je
odli?it nulov? stav od "p?eseknut?ho dr?tu", aby po p?eseknut? byl vyvol?n
poplach a ne pouze uzav?ena armatura (o?et?en? chyby je v?c? dal??, je
d?le?it? v?d?t, ?e chyba nastala). Je asi p?irozen?, ?e pokud chcete m?t
jistotu, ?e je "uzav?eno" ?i "otev?eno", tak na stran? vys?la?e se tla?it
pod ty 4mA a nad on?ch 20mA, ov?em je dobr? si uv?domit, ?e se pak bl???te
on? hranici p?eseknut?ho dr?tu a n?kter? za??zen? (pokud ta armatura nen?
zrovna Va?e d?lo) to m??e jako chybu vyhodnotit. Byl bych hlavn? v tom
poklesu "pod" velmi opatrn?.

P?eji p??jemn? den
                                Jan Nov?k

pozn. - pokud ovl?d?te nezn?mou armaturu, tak bych se nespokojil s t?m, ?e
si ov???te, ?e to na n? funguje. V budoucnu se m??e porouchat a nahrad?te ji
ekvivalentn?m typem, kter? tu nulu bude vyhodnocovat p??sn?ji a je probl?m.


----- Original Message -----
From: "ing.Jaroslav Kotlaba" <kotlaba@zpa-pecky.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Friday, July 19, 2002 9:17 AM
Subject: Analogovy signal 4 - 20mA?


> V ridici technice se pouziva ke spojeni ridiciho systemu, cidel a akcnich
> clenu (m.j.) analogovy signal 4 - 20mA.
> Pokud se timto signalem ridi nejaka armatura, muze vzniknout pochybnost,
zda
> pri signalu 4mA (plus minus nejaka tolerance, se kterou je nutne pri
> analogovem signalu vzdy pocitat) ma byt armatura zcela uzavrena nebo zda
se
> jedna o regulaci v okoli pocatecni polohy.
> Setkal jsem se s nazorem, ze nejaka firma vyuziva tento signal
modifikovany
> tak, ze pokud ma byt armatura zcela zavrena, signal se nastavi na 2mA,
pokud
> ma byt zcela otevrena, signal je 22mA.
> Kdyz jsem chtel zjistit podrobnosti, nenarazil jsem na nikoho, kdo by mi
je
> mohl sdelit.
> Nevite o tom nekdo neco?
>
>
>


---
Odchoz? zpr?va neobsahuje viry.
Zkontrolov?no antivirov?m syst?mem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.377 / Virov? b?ze: 211 - datum vyd?n?: 17.7.2002