UPS

Petr Krc pekr
Středa Březen 17 14:35:36 CET 2004


Patrik Augustin wrote:
> nevite nahodou nekdo jaky by mohl byt odebirany prikon ve wattech u UPS Back
> 500MI?.Potrebuji do specifikace jednoho projektu , ale na APC sem to
> nenasel.Maji psany maximalni odebirany vykon 300W ale kolik to zere kdyz to
> je to v nabitem stavu a nebo pri nabijeni to se nikde nepise:-))

Nevim jak je na tom tahle, ale vetsina UPS APC Smart (tedy alespon tech
mensich, do 900VA) bere zhruba 35W pri nabijeni a po nabiti okolo 15-20W,
z cehoz se odhadem 80% spotrebuje na kryti magnetizacnich ztrat hlavniho
transformatoru, pres ktery je trvale pripojeno dobijeni. 

-- 
Regards
           Petr Krc





Další informace o konferenci Hw-list