Microchip ICD

Miroslav Draxal evik
Středa Březen 17 12:08:37 CET 2004


Zdravim.
Neznam sice prepoctove koeficienty, ale zasuvka 230V/16A!!!
se muze tahat  3×1,5-kou.
Nemate ty prurezy trochu predimenzovane?
ELI.


----- Original Message -----
From: "Ing. Martin Plsek" <xplsek01@seznam.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Tuesday, October 09, 2001 12:36 PM
Subject: Dimenzovani silovych vodicu - CSN 33 2000


> Zdravim,
>
> resim nasledujici problem. Stavim stresni nadstavbu, ktera ma
> slouzit jako kompletni byt. V jenom miste (stavebni dutina mezi stresni
> izolaci a sadrokartonem) chci pouzit trubku kopex prumeru asi 4 cm a do ni
> umistit tri silove kabely:
>
> 5 x 4 mm^2 - 3 zatizene vodice (16 A)
> 3 x 4 mm^2 - 2 zatizene vodice (16 A)
> 3 x 2,5 mm^2 - 2 zatizene vodice (10 A).
>
> Dle CSN jde o umisteni B * 0.865. Jake je maximalni zatizeni vodicu v teto
> kombinaci. Z CSN 33 2000 jsem vycetl prepocitavaci koeficienty pouze pro
> skupinu SHODNYCH vodicu SHODNE zatizenych, ale co v tomto pripade? Jake
> prepocitavaci koeficienty pouzit, popripade jak je upravit pro muj pripad?
>
> Diky vsem za odpoved. Vim, ze nejjednodussim resenim je vse tahat
> ve ctverce (4 mm^2), ale kvuli nedostatku prostoru se snazim vsude, kde to
> jde, dat 2,5 mm^2.
>
> S pozdravem
>
> Ing. Martin Plsek
>
>
>







Další informace o konferenci Hw-list