Asi je potreba je pouzivat na to, na co jsou urceny. Nechavat
pokud mozno trvale pod napetim, pocitat ze pamet bude napajet
jen po omezenou dobu a nepohorsovat se nad tim, ze se za tyden
vybije. Tyto kondy pouzivame pro kratkodobe (cca 15 minut)
zalohovani Atmela s odberem cca 1 mA u hodin pro preklenuti
doby, kdy po vypadku site nabehne agregat. Po 3 letech provozu
si nikdo zatim nestezoval. A ze jich beha hodne.
Andel

----- Original Message -----
From: J. Polivka <jpolivka@mbox.vol.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Monday, November 12, 2001 11:02 PM
Subject: Re: Supercapacitor


Mohu potvrdit dosti vysokou poruchovost techto kondenz?toru.
Mer?ku rady
VC300 se vracelo docela dost a pr?ve kvuli nim. Neznamena to, ze
bych je v
konstrukci nepouzil, ovsem pro hromadnou vyrobu bych se snazil
najit jine
reseni.
Jindra Polivka
jpolivka@mbox.vol.cz

----- Original Message -----
From: "Stanislav Holecek" <mail@holecek.cz>



> Obdobne C (0,5 az 1,O F) ja pouzivaji v "ekologickych
> multimetrech". A mame spatne zkusenosti.
> Samovybijeci behem cca trech tydnu.
> Poruchovost.
>
> SH

> ----- Original Message -----
> From: "Marek Bielik" <bielikm1@fel.cvut.cz>

> >   Zdravim Vas!
> >
> >  Memate niekto prosim skusenosti s tzv. supercap
kondenzarormi -
> >  su to tie s velkou kapacitou cca radu 1Farad na cca 3 az
6V.
......


---