UPS -ka

Pavel Rotter PavelRotter
Středa Březen 17 12:04:16 CET 2004


Dobrý den,

zapojte monitor přes redukci přímo síťové zásuvky před UPS, stejně jej
nezálohujete a stejně je jak říkáte, je téměř pořád vypnutý.....

S pozdravem Pavel Rotter

za NEWTE spol. s r .o.
Jateční 847
415 01 TEPLICE

tel.   0417-440 40
fax:   0417-462 20
eMail: PavelRotter@newte.cz
http://www.newte.cz

> -----Původní zpráva-----
> Od: hw-news@list.gin.cz [mailto:hw-news@list.gin.cz]za
> uživatele Lubomir
> Berky
> Odesláno: 23. března 2001 20:19
> Komu: Multiple recipients of list
> Předmět: UPS -ka
>
>
> Zdar,
> Tak tedka jsem narazil na jeden problemek- popisu. Mam server
> pripojenej k
> UPSce, vypnutej monitor (je to starej typ kterej neumi
> setrici mod). A ted,
> vypnou elektriku, chci vypnout server protoze je to treba na
> delsi dobu nez
> to ta UPS vydrzi, zapnu monitor a sup - spicka v odberu,
> UPSka hbite zjisti
> ze neco zere vic proudu nez ma, vypne se a vysledek je ten
> samej jako by tam
> nebyla.
>
> UPSka je to APC Back-UPS 500. Mela by dat 2,3A.Nema zadanej
> seriovej vystup
> pro komunikace s PC.
>
> Co stim, pomuze sehnat kvalitnejsi UPS ktera ty proudovy razy
> lip snasi nebo
> bude lepsi tam dat novej monitor(kterej umi uspornej rezim),
> kterej necham
> zaplej ? Neexistuje treba nejka krabicka ktera by se zapojila
> mezi monitor a
> UPS a omezila by spicky?
>
> Tu krabicku bych zvladl i ubastlit ale chtel, bych neco profi, co je
> homologovany.
>
> Dik Berta
>






Další informace o konferenci Hw-list