(no subject)

Jiri Drozd jirkonf
Středa Březen 17 12:06:00 CET 2004


   Zdravim,
nemyslim si, ze je to tak nebezpecne, aby se na vyst. obevilo 230 muselo by
shoret vinuti, ktere je paralelne k vystupu. To se ale asi nestane, jelikoz
je napajenym zarizenim "odlehcovano". Naopak spis shori druha polovina
vinuti, npr. pri zkratu vystupu, ale zapajenemu zarizeni se TEORETICKY nic
nestane, jelikoz na vystupu nabude nic...

JIRKA

----- Original Message -----
From: Jakub Ladman <ladmanj@volny.cz>
To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Tuesday, January 02, 2001 5:35 PM
Subject: Re: (no subject)


> Ja bych na to rekl jen - nebezpecny humus, ale jak myslite, kdyz mate
> dostatek informaci o primaru, tak treba ale jinak to vrele nedoporucuju -
to
> trafo nebylo navrhovano pro tento provoz, a kdyz v nevhodnem miste shori
> vinuti, mate na vystupu razem 230V.
>
> Jakub Ladman
> ----- Original Message -----
> From: "Boris Wolfgang Dobak" <bwd1@internet.sk>
> To: "Multiple recipients of list" <hw-news@list.gin.cz>
> Sent: Sunday, December 31, 2000 7:51 PM
> Subject: Re: (no subject)
>
>
> > Ales Filip wrote:
> >
> > > Take jsem mel nejaka zarizeni na 110V. Vyresil jsem to tak, ze jsem
> > > nasel trafo s primarem 220V s odbockou na 110V. Do krajnich vyvodu
> > > tohoto trafa jsem pustil 220V, a na jeden kraj a odbocku na 110V
> > > jsem pripojil ten pristroj na 110V. Takze to trafo bylo vlastne
> > > zapojene jako autotrafo.
> >
> >  Ja by som skor povedal, ze to trafo bolo autotrafo...
> >
> > --
> > b w d
> >
>
>






Další informace o konferenci Hw-list