Zapojeni chodboveho svetla

dasl@tchibo.cz dasl
Středa Březen 17 12:06:22 CET 2004


Podle toho, mate li schodistovy automat nebo ne.
Pokud ano, pak vypinace jsou asi paralelne pripojene
na ovladaci kontakt. V tomto pripade se jedna o tlacitka,
tedy spinace s jendou stabilni polohou.

Pokud mate klasicke zapojeni, kdy z vice mist ovladate jedno
svetlo prepinanim prislusnychh prepinacu, pak zrejme pujde o
toto zapojeni:

      I-----I I-----I I-      --I I----I
F ---O       X       X   . . .   X      O--- SVETLO --- N
      I-----I I-----I I-      --I I----I

F - faze
N - nulak

Na krajich jsou tzv. seriove prepinace, tj. prepinac z jednoho
na dva, uprostred pak libovolny (i nulovy)pocet krizovych prepinacu.
Svetel muze byt samozrejme paralelne vice.
Je nutne dobre zapojit prochazejici pary mezi prepinaci.

S pozdravem
David Slosarek

  

-----Původní zpráva-----
Od: Petr Hracek [mailto:hracek@dame.fee.vutbr.cz]
Odesláno: 19. prosince 2001 9:06
Komu: hw-news@list.gin.cz
Předmět: Zapojeni chodboveho svetla


Nevite nekdo prosim, jake je zapojeni svetla v bytovych domech
na chodbe?.
Jelikoz mam nasledujici problem, nevim, jestli mam zapojeni presne.

U me to funguje nasledovne:
Mam dva vypinace a jedno svetlo samozrejme.
Kdyz ale jsou oba vypinace zapnute, tak svetlo sviti. V pripade,
ze jeden z nich je v poloze vypnuto, tak svetlo nerozsvitim i kdyz budu s
tim
druhym prepinat sem a tam. Problem je v tom, ze za predpokladu spravne
funkce
muzu u obou vypinacu prepinat, tak vzdy se svetlo rozsviti.

U me to ale tak nefunguje.

S pozdravem a mockrat diky
Petr





Další informace o konferenci Hw-list