Zapojenie elektromera

Bronislav MAREK marekb
Středa Březen 17 11:49:43 CET 2004


Myslite to vazne?
Mechanicky spojene? A jak se resi kdyz je jedna faze zatizena  velkym
odberem a druha mensim - to pak je registrovan jen ten vetsi odber?

A na poradi  faze podle me zalezi.
Jdu to zjistit
Hned to bude

b

Aleš Procháska wrote:
> 
> Neni to tak. Trifazovy elektromer jsou vlastne tri mechanicky
> spojene jednofazove elektromery (maji spolecny hlinikovy
> kotoucek), na poradi fazi proto nezalezi. Lze jej proto
> zapojit jednofazove, proud tece zkrz ten "zkrat" (proudova
> civka), mezi fazi a nulakem je potom napetova civka. Pokud
> takhle zapojeny nefunguje, bude asi rozbity.
>   Taky existuji dvoufazove elektromery, ty se pouzivaji
> pro trifazovy proud bez nuloveho vodice, ale to asi
> nebude tenhle pripad.
> 
> Ales Prochaska
> 
> > Elektromer ma jeden vyvod N - nulak
> 
> > a potom pro kazdou z fazi vstup a vystup.
> > Nejsem si tim jist ale podle me musej bejt zapojeny vsechny 3 faze a to
> > dokonce tak jak jdou F1 F2 F3 jinak se to nebude tocit.
> 
> > Na vystupu uz si pak muzes vybrat na kterou z fazi zapojis spotrebice.
> 
> >>
> >> Aha, pochopil jsem ten mail jako ze ten elektromer ma 4 kontakty, z toho 1
> >> nulak a 3 faze.
> >> Ty kontakty co je mezi nima jakoby "zkrat" bude teda asi vstup a vystup.
> >> Melo by to vest prez civku z pekne tlusteho dratu.






Další informace o konferenci Hw-list