APC Smart UPS akumulator

Ales Filip afilip
Středa Březen 17 11:49:07 CET 2004


Hello Vladimír,

středa, 15. listopadu 2000, you wrote:


>> Nevim sice, co to je levne,  ale ja jsem akumulatory
>> do UPSek od APC kupoval od autorizovaneho
>> servisu (Softtronik Ostrava). Vim, ze to zni "draze",
>> ale nektere typy UPSek je treba zkalibrovat a to
>> udelaji jenom v servise (UPSka si pamatuje
>> charakteristiky (nabijeci/vybijeci) akumulatoru
>> a ten novy by vam asi nabijela blbe).
VA>   Nabijeni se omezuje (konci) pri dosazeni prislusneho napeti baterie. To
VA> napeti je snad pro vsechny olovene baterky stejne. Ta kalibrace nejspis
VA> souvisi se zjistenim presne kapacity baterie, aby UPSka pri vybijeni
VA> ukazovala, kolik toho v baterce jeste je. Jenze kapacita baterky se casem
VA> meni, takze bych z toho nedelal prilis velkou vedu.

Pro nekoho to treba problem je. V servisnim navodu pro APC Smart UPS
pisou, ze po vymene baterek je treba UPS pripojit k siti, a po cca
15ti minutach stisknout tlacitko Test, aby se UPS zkalibrovala.


Ales Filip    <afilip@gmx.net>
Kutna Hora    <FIDO 2:423/87>
  http://afilip.kgb.cz
        ICQ:64650313
       Czech Republic