regulace 3f-motoru

feno@post.sk feno
Středa Březen 17 11:52:26 CET 2004


Uvedeny navod nepoznam, ale tu je zopar vseobecnych
pravidiel:

Predpokladajme, ze riadiace obvody pracuju spravne,
Potom treba otestovat spravny tvar a polohu
jednotlivych riadiacich impulzov na MOSFET-och
bez pripojeneho vykonoveho napatia.

Ak je vsetko OK, potom treba vstupne napatie 
menica postupne zvysovat a sledovat vystupne napatia
menica. Je vhodne sledovat na osciloskope
aj vstupny prud menica prudovou sondou, ci sa tam
nevyskytuju prudove spicky pri komutacii MOSFETov.
Da sa tak vysledovat, ci niektore riadiace signaly 
negeneruju kratky dead-time, pripadne sa neprekryvaju.

Ak je vsetko OK, potom urobit to iste s pripojenou
lahkou odporovou zatazou.

S pozdravom, Ivan Feno.

> 
>          Nepokousel se nekdo postavit 3 PHASE
>        AC INVERTER  z
> http://perso.infonie.fr/michel50/triphase/triphase_a.htm
>        Mam to na stole , odvaril jsem koncaky .
>        Chyba bude asi v me nahrade budicich trafek.
>        
>        
> 
> 
		







Další informace o konferenci Hw-list