Delka kabelu k DALAS
Kaspar Pavel, Ing.
Kaspar
Středa Březen 17 11:50:52 CET 2004
Jaky pouzivate kabel ? Dival jste se k Dallasum na Web ? Jsou tam zajimave
clanky s touto tematikou : predevsim Tech Briefs No 1 - MicroLAN Design
Guide a Application Note 108 - MicroLAN In The Long Run.
S kvalitnim kabelem neni 100 m problem, ja osobne provozuji parazitni
napajeni na delku 70 m s jednim senzorem. S vice senzory (konkretne 3) jsem
parazitne provozoval onech 30 metru.
S pozdravem
Pavel Kaspar
-----Původní zpráva-----
Od: plupinek@synthesia.cz [mailto:plupinek@synthesia.cz]
Odesláno: 18. srpna 2000 10:05
Komu: Multiple recipients of list
Předmět: Delka kabelu k DALAS
Zdravim,
jsou nejaka omezeni pri pripojovani obvodu DALAS na jednovodicovou
sbernici? Mam na mysli delku kabelu, jeho kapacitu,filtraci napajeciho
napeti na kazdem cidlu a dalsi zaludnosti, ktere by mne mohly prekvapit?
Zatim to funguje na tri cidla, co az k tomu pripojim tech cidel (DS1820,
napajeni samostatne) patnact (celkova delka kabelu bude do 30m)?
Mate s tim nekdo zkusenosti?
Diky Petr.
Další informace o konferenci Hw-list