Ekvitermni regulace topeni.

Pavel Gazda Pavel.Gazda
Středa Březen 17 11:50:50 CET 2004


No, ja bych asi pouzil nejaky PI, PID regulator. Ten by mel umet udrzet
zvolenou
teplotu a mel by reagovat podle rychlosti zmeny teploty.(velké mrazy,...).
Obsahuje to ale problem s ohodnocenim soustavy ( i kdyz v tomto pripade by
to nemelo byt az tak citlive)

Pavel

----- Original Message -----
From: Ivan Feno <feno@kete.utc.sk>
To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Monday, August 21, 2000 1:36 PM
Subject: Re: Ekvitermni regulace topeni.


> No, algoritmus ekvitermnej regulacie je jednoduchy:
> Riadiaci clen sleduje vonkajsiu teplotu a podla tzv. regulacnej krivky
> priraduje k vonkajsej teplote
> teplotu vykurovacej vody (tj teplotu stupacky). Regulacna krivka by mala
byt
> teoreticky priamka,
> ale realita je trosku ina. Avsak pre zaciatok je nepodstatna (tym skor pre
> soft. riesenie, ktore sa da
> "po veceroch" menit).
> Regulacna krivka je jedinecna pre kazdu budovu. Ak sa raz zisti, viac krat
> sa uz nemeni. Co sa tyka
> tej reality - krivka neuvazuje vplyv vetra, prievan, otvorene okna atd.
(co
> sa tyka otv. okien je to vyhoda,
> pretoze sa nenarusuje vykurovanie celeho domu narozdiel od regulacie
> priestorovym snimacom).
> Pri soft. rieseni by sa dal uvazovat uvedeny algoritmus s tym, ze by bol
> adaptovatelny podla vnutornej teploty
> s velkou casovou konstantou (radovo dni az tyzdne). Takto by sa mohol
> algoritmus naucit vykurovaciu
> krivku sam. Ja uzivam spokojne uz niekolko rokov analogovy regulator
> vlastnej vyroby, ktory
> je uplne klasicky - ekvitermny (adaptovatelny "rukou") s antikoroznou
> ochranou kotla. Krivku som
> vyhladaval asi pocas jednej sezony. Treba totiz overit aj mrazy aj
prechodne
> obdobie.
> Kotol by mal byt riadeny na konstantnu teplotu, napr. 80st, pri poziadavke
> na vacsiu teplotu stupacky by
> mohol "poziadavke vyhoviet". U mna ide kotol 365 dni v roku s tym, ze v
lete
> znizujem teplotu na cca 60st
> koli stratam, ale najma koli teplej vode - netreba ju regulovat.
> Antikorozna ochrana (je dobra aj pre "nehrdzavejuce" kotle - znizuje
tepelne
> vykyvy
> kotla) a to tak, ze info zo snimaca vstupu do kotla je nadradene
ekvitermnej
> regulacii, takze pri teplote vratnej
> vody do kotla nizsej ako je kriticka, dojde k zatvoreniu zmiesavaca.
>
> Zatial tolko,              Ivo.
>
> ----- Original Message -----
> From: <zoodiskus@mbox.vol.cz>
> To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
> Sent: Sunday, August 20, 2000 1:18 PM
> Subject: Ekvitermni regulace topeni.
>
>
> > Muj dotaz asi nepatri primo do teto konference, ale zadnou vhodnejsi
> neznam a zde by se mohli vyskytovat inteligentni lide schopni poradit.
> >
> > Rad bych spachal vlasni ekvitermni regulaci pro topeni v RD. Konktretne
> stenove vytapeni + plynovy kotel (RD ma skvele izolace R=5.4 tj. tep.
ztraty
> cca 7kW).
> >
> > Po HW strance mam celkem jasno tj. ridici MPU, cidlo venkovni teploty,
> cidla vnitrni teploty, teplota vody na vystupu z kotle, za smesovacim
> tricesnym ventilem a teplota vody vracejiciho se do kotle.
> > Ridit se bude spinani kotle, servo na trojcesnem ventilu, cerpadlo a
> pripadne dalsi serva na skrticich ventilech umoznujici vyradit nebo omezit
> vytapeni nektere mistnosti (pokod pro hosty apod.).
> >
> > Hlavnim problemem je absolutni nedostatek informaci o zpusobu regulace
> takove soustavy tj. vhodny regulacni algoritmus nebo matematicky model.
> >
> > Muzete nekdo poradit pripadne doporucit zdroj informaci na zaklade
ktereho
> by slo navrhnout sw pro regulaci.
> >
> > Predem dekuju.
> >
> > S.Novy
> >
> > P.S. Vim, ze podobny ekvitermni regulator   lze koupit hotovy, ale cena
> tech co se mi libi je cca 40.000,- a funguji jako black box a pak co bych