Te problem je PRY v nasledujicim:
kdyz je vypadak a UPS bere z aku, snizuje se sloupec LED na panelu i v
grafu v PowerSchute tak, jak se aku postupne vybiji. Jenze bez kalibrace
si pry UPS pamatuje, ze kapacita aku je jen 9% a tak ten sloupec hned po
vypadku hrozne rychle poklesne, protoze UPS pocita pouze s temi 9%. Tim
take vysele do PowerSchuute signal Battery Low, coz muze zpusobit
predcasny Shutdown systemu. Pritom ackoliv UPS vysle uvedene signaly,
vydrzi ve skutecnosti daleko delsi dobu, protoze nove baterie samozrejme
funguji na 100% kapacity.

Tak nevim.

M. Marusak

> -----Původní zpráva-----
> Od:	Alexandr Modry [SMTP:amod@jelito.msd.cz]
> Odesláno:	28. září 1999 10:18
> Komu:	Multiple recipients of list
> Předmět:	Re: Klalibrace UPS
> 
> 
> > 
> > 
> > > Omlouvam se, ze sem tento prispevek asi tak uplne nepatri.
> > >
> > > V UPS APC Smart 700 potrebujeme vymenit baterie. Ty stoji 1.100
> Kc. S
> > > servisni firme Alwitronics ale tvrdi, ze je treba UPS zkalibrovat
> pomoci
> > > servisniho SW, kterym se zmeni v pameti ulozena insformace o
> poslednim
> > > stavu baterie (= s nepatrnou kapacitou).
> > 
> > Rekl bych, ze kecaj. Vymenoval jsem baterie v nejake Smartce, a
> chodilo to
> > bez problemu.
> 
> Otazka kalibrace je sice na miste, ale toto by mel umet vyresit,
> pomoci
> sve funkce, shutdown program (u APC myslim Powerchute), ktery je
> instalovan na 
> pocitaci, ktery UPS drzi.
> 
> Alexandr Modry
> MSD a.s.