Plosny spoj pro 10A

Jiri Osoba osoba
Středa Březen 17 11:42:07 CET 2004


>Kaspar@ceb.cz píše:
>>
>> Pokud je rec o izolacni vzdalenosti - je to podle normy porad  3,5 mm
nebo
>> se to zmenilo ?
>Problem je v tom, ze ja tu normu nemohu sehnat - presne receno jeji
>cislo.
>Delal jsem desku s izolovanym oddelenim 230V od 12V (optoprvkem),
>zakaznik pozadoval icolacni vzdalenost 10mm. Ale to bylo urcite
>predimenzovane.


CSN-EN-60730

Predimenzovane to bylo, pro beyzecnostni oddeleni 250V je treba 8mm na DPS.

Jinak ty 3.5mm jsou na DPS pro 250 BEZ bezpecnostniho oddeleni.

Jiri.