Jak urychlit vzorkovaci smycku

Petr Simek petrsi
Středa Březen 17 11:43:33 CET 2004


On Fri, 16 Jul 1999 xmates@post.cz wrote:

> 6) Otazkou je, na co vlastne potrebujete tak rychle
>    vzorkovani u cidla s tak velkou setrvacnosti ?
>    Pokud Vam staci pouze nekolik desitek odmerenych
>    teplot za 1s, doporucuji nevyhledavat v namerenych
>    datech jednu periodu a z ni zjistovat stridu, ale
>    jit na to obracene:
>    Navzorkuje instrukci rep insb 64k vzorku, vyhle-
>    dejte v nich prvni a posledni nabeznou hranu.
>    Pokud prvni a posledni hrana nebude tataz, mate
>    zaruceno, ze je mezi nimy n>0 period signalu se
>    zanedbatelne se menici stridou. Pokud nyni v
>    tomto intervalu sectete pocet 1 a 0, dostanete
>    dosti presne prumernou stridu signalu. Zadne

Tohle je zajimavy napad - pokud nedojde k vypadkum muze to znacne
zpresnit mereni i s malym poctem vzorku na periodu.

>    Musite pouze zajistit, aby behem vzorkovani nedoslo
>    k vetsi cas. prodleve mezi vzorky (to je prave
>    u WIN problem, viz 5B).

Mozna by stacilo projit napred vsechny vzorky, spocitat je po jednom,
zprumerovat, pak je znovu projit a zapocitat jen ty co moc nevybocuji z
prumeru - u tech pak secist jednicky a nuly.

>                           Zdravi Mates

Dik za radu.

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             petrsi@jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*






Další informace o konferenci Hw-list