Ovladani tlaku - tendence

Martin Marusak m.marusak
Středa Březen 17 11:35:59 CET 2004


A jeste jedna vec. Zrejme jde o to regulovat tlak v te casti ZA servoventilem. Pak by ale take to cidlo melo byt ZA servoventilem  a nikoli pred nim, protoze vstupem do PID musi byt regulovana velicina.

U zvlast pomalych soustav se nekdy NAVIC meri i vstupni velicina, aby se zvysila  kvalita regulace, regulovana velicina se vsak meri k tomu, to v kazdem pripade. Prikladem muze byt rizeni teploty v dome. Vzdy se snima vnitrni teplota. Nekdy i vnejsi, protoze kdyz se rychle ochladi, uvnitr se zmena jeste nejaky cas neprojevi. Kdyz se ale projevi, vetsinou vnitrni regulator jiz nestaci diky omezeni vykonu topidel bez vykyvu teploty tuto zmenu hned vyrovnat.
Ale myslim, ze parovod neni priklad takhle pomale soustavy.

Martin Marusak

----------
Od:	Ondra Caha[SMTP:caha@softhome.net]
Odesl?no: 	18. ??jna 1998 18:26
Komu:	Multiple recipients of list
P?edm?t: 	Ovladani tlaku - tendence

Preji pekny den.

   Neznate nekdo, nejake zapojeni ktere by ovladalo tlak ??

Proste potrebuju mit konstantni tlak v parovodu. Takze by tam bylo
cidlo, ktery by merilo a za nim servoventil ktery by otviral/zaviral.
Ale ta elektronika musi prave sledovat i tendeci, proste servo
zavira na tu hodnotu co byla pred chvilkou, ale hodnota uz je jina
proste to musi merit a upravovat vypocet behem pohybu serva.

    No snad jsem to vylicil dost jasne....


Pripade hledam dobrovolnika, ktery by mel chut toto zarizeni pro
me vyrobit, samozrejme za uplatu..


                            Diky   Ondrej Caha - Pelhrimov



-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/ms-tnef
Size: 2329 bytes
Desc: not available
Url : http://nethouse.cz/pipermail/hw-list/attachments/19981019/7176b81d/attachment.bin