Kalibrace UPS APC Smart

Evzen Horna ehorna@vision.cz
Čtvrtek Červen 3 12:13:13 CEST 2004


Problem po vymene byva jen u nekterych typu. Tam pomuze nasledujici zpusob.
Baterii plne nabit. Zatizit nejmene na 30%. Pak odpojit datovy kabel a
nechat uplně vybit, az se UPS sama vypne. Pak se necha UPS opet uplne nabit
a pote se spusti RunTime kalibrace ze softu. Tento postup by měl nastavit
UPS do stavu, do ktereho nastavi pri kalibraci v servisu, jen to trva jinak
dlouho.

EH


----- Original Message ----- 
From: "Vladimir Franek" <franek@skip.cz>
To: "HardWare, Elektornika, vyvoj a bastleni.."
<hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Wednesday, June 02, 2004 5:33 PM
Subject: Kalibrace UPS APC Smart


> Zdravim,
> pred casem (cca 2roky zpet) zde probehla diskuze
> o kalibraci UPS APC Smart po vymene akumlatoru,
> myslim, ze bez vysledku. Nepodarilo se prosim nekomu
> behem tech dvou let zjistit know-how kalibrace ?
> Tech UPS mam moc a kalibrace me stoji 2x tolik co
> akumlatory. Pred casem jsem kalibroval pres telefon
> s technikem APC (PC v rezimu terminal) a bylo zkalibrovano
> behem 5ti minut stylem: "zadejte ~a, co to napsalo?, aha,
> zadejte 34 ..." atd. Ma-li nekdo informaci a je ochoten
> sdelit budu vdecny.
>                             Vladimir Franek
>
>
>
>
>
>
>


----------------------------------------------------------------------------
----


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list