RE: Problém s S202S02

J.R. siliconbrain@siliconbrain.biz
Čtvrtek Červenec 29 15:24:58 CEST 2004


> Driv se daval paralalene k indukcni zatezi tlumici RC clen, dnes asi spis
> varistor + transil . Transil je rychly, varistor je pomalejsi ale dokaze
> zmarit vetsi energii nez se znici.

Jen postreh k varistorum:

Co jsem zacal davat varistory na vsechny sitove privody (390V), na vsechny
rozvody stridaveho i stejnosmerneho napajeni (39V) a na vsechny vstupy a
vystupy, nepotkal jsem jediny problem se zahadnym zaseknutim obvodu, padem
programu v procesoru, zahadnym vyhorenim nektere soucastky atd.
Zato uz mnohokrat jsem menil pojistky (primo pripajene do obvodu) nebo
prehorele pojistne rezistory, varistorum predrazene. A vzdycky se zjistilo,
ze nekdo pretocil generator (na mobilnich zarizenich), ktery tim padem dal
vyssi napeti, pripadne omylem pristroj zapojil na 400V misto na 230V nebo
provedl neco jineho, k cemu by se jinak nepriznal.
A obcas, v prostredich s opravdu vysokym rusenim, lze dotekem na varistor
zjistit jeho mirne otepleni, jak pohlcuje kraticke spicky v napajeni.
Varistorove napeti neresim, pouzivam jen ty dve vyse zminene. Samozrejme, u
velmi citlivych obvodu jeste nasleduje dalsi ochrana, treba transilem,
zenerkou ... Ale to je treba jen tak v 1% pripadu.
--
Rt
---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.729 / Virová báze: 484 - datum vydání: 27.7.2004





Další informace o konferenci Hw-list