> Zdravim.
> Vcera nam v panelaku vyletel vchodovy deon. Bol som ho nahodit, a vsimol
som
> si, ze je na nom napisane 80A. Nie je to na 14 bytov trocha malo?
> A este pod nim je skrina s nozovymi poistkami, na tych je napisane 100kA.
Nie
> je to zasa trocha vela?
>
80A je dost, teda pokud nemate vsichni elektricke plotynky a zapinate je
všechny naraz ve vsech 14 bytech :-)
Pak by to byl problém
100kA neni jistici proud pojistky, ale vypinaci schopnost.
Neco v tom smyslu, ze umi vypnout 100kA zkratovy proud aniz by se roztrhla
:-)
Pravdepodobne tam budou pojistky tak 100 - 125A