Klimatizce ETA - zkusenosti

AZe aze@seznam.cz
Pondělí Červenec 19 17:44:50 CEST 2004


Delené klimatizace se dodávají i s cca 3 metry dlouhým spojovacím potrubím,
na koncích to má kalískové spoje a nic se nesvaruje (presneji receno nepájí
natvrdo). Pokud nekdo chce vetsí vzdálnost, dají se tam proste delsí trubky
a na koncích se udelají kalísky. Opet bez pájení, jsou to sroubované spoje.
Ani zapájení 12 a 16mm trubky bez ochranné atmosféry nic neznamená, natoz
aby to odrovnalo kompresor.
AZE

> najvetsi problem kotry robia monteri bez papierov je zvaranie mede, si
> to nevsimnes, ale ked ti napada struska do potrubia.. spolahlivo ti to
> odrovna kompresor.. po urcitom case.. a to akykolvek..
>
>


----------------------------------------------------------------------------
----


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list