Regulator vykonu

Lubor Otta butan@geoinvest.cz
Pondělí Prosinec 13 15:19:30 CET 2004


Pokud je zátěž převážně odporová což byt asi splňuje, tak vám v PEN nepoteče víc než v té nejhorší fázi.
Navíc ty 4 (resp 5) dráty jsou asi součástí jednoho kabelu, a zajímavá je pak ztráta na metr kabelu bez ohledu na kterých drátech nastane. Při nesymetrické zátěži co ušetříte na nezatížené fázi, ztratí se na PEN. Použití PEN se stejným průřezem jako mají ostatní je zcela v pohodě.
Lubor
----------
Od:	Tony
Odesláno: 	13. prosince 2004 15:11
Komu:	HW-news
Předmět: 	Re: Regulator vykonu

Ano, pokud bude pripojen 3faz. spotrebic nereknu ani popel..(motor
napriklad)
jenze pokud se podivate o cem pisu, tak se mi jedna o propojeni rozvadece s
elektromerem a bytoveho rozvadece, kde byt bych rozhodne za symetrickou
zatez nepovazoval. Na kazde fazi povesene neco, spotrebice, zarovky a tak
dale, kazdopadne o symetrii nemuze byt ani reci... Spise naopak...




Další informace o konferenci Hw-list